- PR -

RS-232C通信

1
投稿者投稿内容
たぬき
会議室デビュー日: 2008/02/01
投稿数: 3
投稿日時: 2008-10-10 14:07
VBのアプリケーションでRS-232C通信を行うプログラムをつくりましたが、
ポート オーバーランのエラーが発生してしまいます。
通信設定は以下のようになっています。
ボーレート= 57600
パリティ=e
データ長= 8
ストップビット= 1
SNDデリミタ= vbCr
RCVデリミタ= vbCrLf
ハンドシェイク= なし
受信バッファ=1024

どの様な問題が考えられますか?また、その対策はどのようなものがありますか?
佳乃
会議室デビュー日: 2008/06/03
投稿数: 4
お住まい・勤務地: 東京都新宿区
投稿日時: 2008-10-10 16:26
情報が少なすぎる気がしますが・・・、

・バッファが足りない
・マシンの性能が足りない
・CTS、RTSが戻ってきてる

この辺?