はじめまして senninと申します

スイッチとスイッチを接続して、ネットワークを構築しています。

で、このたび、8624XLとノンインテリジェントスイッチングハブを
接続したのですが、リンクアップしませんでした。

・8624XLと10baseリピータハブを接続したときは、10Mbpsでリンクします
・8624XLと10/100スイッチ(corega FSW-5L)を接続したときは、10M,100M共にリンク無しです
・8624XLとPCを接続したときもリンク無しです

この現象の原因は何でしょうか?
ケーブルはSTP カテ5 距離50mです。


ryonryon
会議室デビュー日: 2002/04/03
投稿数: 5
投稿日時: 2002-04-03 13:21
 はじめまして

リピータハブとスイッチではリンクして
スイッチとスイッチではリンクしないのですよね。

 リピータハブと接続するときにUP-Linkとか||のマークが
ついているポートを使用していませんか?

 この場合、スイッチとスイッチを接続するのにクロスケーブルを
使用してみてください。
sen
会議室デビュー日: 2002/04/02
投稿数: 5
投稿日時: 2002-04-04 01:56
はじめましてryonryonさん。レスありがとうございます!!
情報が少なかったです、申し訳ございません。

リンクOKなのは、
L3Switch(MDI)---10Mリピータ(MDI-X)
L3Switch(MDI-X)---10Mリピータ(MDI)

リンクNGなのは、
L3Switch(MDI)---10/100Mスイッチ(MDI-X)
L3Switch(MDI-X)---10/100Mスイッチ(MDI)
L3Switch(MDI)---PC(intel PRO/100)

上記のような状況です。すべて、ストレートケーブルで試したときの結果です。
ケーブル不良が考えられましたので、50mのケーブルを使用せずに、L3Swtchの
近くで、試しましたところ、全てにおいて、正常にリンクしました・・・・・・???
ポート不良も考慮して、全ポート(L3Switch,スイッチ)でPC接続しましたが、
リンクアップしました・・・・・・。そこで再度、50mのSTPケーブルを使用して
試しましたが、リンクアップしませんでした。
原因として、何が考えられるでしょうか?STPケーブルのアースは面倒くさいので
やってないのですが、それが原因でしょうか???


※L3Switch->8624XL
10/100Mスイッチ->corega FSW-5L
10Mリピータ->MR820TLX


[ メッセージ編集済み 編集者: sen 編集日時 2002-04-04 02:03 ]

[ メッセージ編集済み 編集者: sen 編集日時 2002-04-04 02:05 ]
ryonryon
会議室デビュー日: 2002/04/03
投稿数: 5
投稿日時: 2002-04-04 14:07
 そうですか。スイッチによって方法はことなりますが、FastEtherのネゴシエーション
がうまくできていないようです。
設定で、100M固定のFULLで設定してみてください。
Junbow
ぬし
会議室デビュー日: 2002/01/24
投稿数: 373
お住まい・勤務地: saga.jp
投稿日時: 2002-04-08 09:23
こんにちはー。さて、
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
リンクOKなのは、
L3Switch(MDI)---10Mリピータ(MDI-X)
L3Switch(MDI-X)---10Mリピータ(MDI)

リンクNGなのは、
L3Switch(MDI)---10/100Mスイッチ(MDI-X)
L3Switch(MDI-X)---10/100Mスイッチ(MDI)
L3Switch(MDI)---PC(intel PRO/100)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
逆に、試しに、8624XLを SET SWITCH PORTコマンドで、
ポート設定を10MHALFにしてみると、linkが上がったりして。
 で、20Mぐらいの距離でも、「カテゴリー3」のケーブルを
使うと、同じような症状が出たことがあります。
 「カテゴリー3」ですから、10Mbps までしか使えないの
ですが、100MbpsでLinkが上がったりします。でも、
通信不良で使い物になりません。
 たとえば STPであっても、アースがついていたら、やはり
アースは必要でしょうし、巻いたままだと、誘導電流も起きる
でしょうから、ケーブルのカテゴリーが5以上なのを確認して、
アースして、ケーブルをなるべく伸ばす・・と、うまくいくかも
です。